bonjour,
Je débutes dans les alarmes et jÂ'ai besoin de comprendre comment choisir si on doit câbler les périphériques en NO ou NF notament sur les contacteurs dÂ'ouvertures, gâches avec peine.
merci de vos aides |
réponse de : Lorenzo le : 03-07-2011 à 23h43 |
En intrusion tout se câbles en NF, cÂ'est une sécurité en cas de coupure de la liaison, avec les centrales moderne on fonctionnent souvent avec un jeu de résistances, se qui permet de transiter lÂ'alarme et lÂ'autoprotection sur la même paire et aussi de différencier une alarme dÂ'un problème "technique" ( ouverture de ligne, Court circuit)
Cordialement.
|
réponse de : technicien le : 04-07-2011 à 09h21 |
bonjour, aujourdÂ'hui quasiment toutes les centrales dÂ'alarme fonctionne avec lÂ'équilibrage 2 résistances ce qui permet , sur 4 fils (détection + alimentions) de faire le retour dÂ'information de lÂ'autosurveillance et de lÂ'alarme.
Si vous débuté dans la sécurité il faut commencer directement avec ce type de câblage que vous allez rencontrer de partout , les centrales Siemens permettent de choisir détecteur par détecteur le type Physique de cablage
- Normalement ouvert ( qui ne sert généralement que pour les alarme technique )
- Normalement fermé( tout les capteurs dÂ'alarme fonctionne sur ce principe )
- équilibré 2 résistances ( système utilisé à 80 % par les installateur )
|
réponse de : sebon7411 le : 06-07-2011 à 21h00 |
bonjour, merci infiniment pour votre aide!
|