message de : mokka le : 25-10-2011 à 20h21 |
Bonjour,
Je souhaiterais brancher 5 détecteurs IR120 et 2 detecteur de fumée sur un SI-80 ou SI-120.
Je souhaite savoir en cas dÂ'alarme quel détecteur déclenche (donc ne pas les avoir en série).
Est-ce que je dois acheter un transpodeur et utiliser e-bus ?
Faut il prendre une SI80 ou SI120 ?
Merci beaucoup ! |
réponse de : technicien le : 26-10-2011 à 09h01 |
bonjour, vous pouvez parfaitement choisir lÂ'une ou lÂ'autre.
différence
1- Si120F - elle possède 6 entrées filaire de base donc 1 transpondeur SAT12 suffit
2- SI80 - elle possède 2 entrées filaire de base donc 2 SAT12 ( sachant que cÂ'est sont maximum )
la SI80 à une synthèse vocal qui sert aussi en transmission 1 message par détecteur
la SI120 a un transmetteur vocal 6 messages ( via SML51 & SMV11 )
|
réponse de : mokka le : 26-10-2011 à 10h45 |
merci,
Peut on mettre un clavier SAK52 sur le e-bus sur un SI120 sans mettre la carte WMA11 ?
|
réponse de : technicien le : 26-10-2011 à 11h16 |
la SAK52 sans WMA11 devient ( dans le fonctionnement ) un SAK51
|