message de : R1100 le : 04-11-2009 à 22h21 |
Je n'ai pas le choix du MES partielle dans le menu utilisateur "dans le menu secteur il faut dire partition ACTIVE le mode partiel doit etre autorisée dans le menu utilisateur dans les droit au secteur"
Dans le sous menu secteur je passe directement de MHS Ã MES Totale?
Je ne vois pas ce qui bloque cette autorisation?
Merci |
réponse de : R1100 le : 05-11-2009 à 10h05 |
Quelle type logique permet une entrée / sortie temporise?
Merci
|
réponse de : R1100 le : 05-11-2009 à 10h09 |
Quelle est la fonction du carillon?
Différence par rapport au buzzer?
Merci
|
réponse de : technicien le : 05-11-2009 à 18h55 |
en réponse Ã
Je ne sais pas comment définir une partition pour mettre sous surveillance uniquement les entrées et ouvertures extérieures pendant la nuit dans ma maison. Les capteurs IR intérieurs ne sont pas activés. Je n'utilise que le secteur 1.
se ne sont pas les partition que vous chercher mais le mode partiel - le plus simple est dans le type logique de choisir INT DEP MES T/P pour Total et Partiel
dans le menu gestion des CODES on choisi MODIFER et on donne le droit au PARTIEL dans le menu du secteur 1
en réponse Ã
Quelle type logique permet une entrée / sortie temporise?
le type logique c'est INT TEMPO TOTAL ou INT TEMPO T/P
en réponse Ã
Quelle est la fonction du carillon? Différence par rapport au buzzer?
le carillon est une fonction qui déclanche le buzzer quand le détecteur est en alarme
|