Forum Alarme intrusion - Samedi 11 septembre 2010

page précedente Page Précedente


sujet : SI 120 programmation mode partiel recalcitrant
!!!! identifiez vous pour répondre a ce message !!

message de : R1100 05-11-2009 à 21h28
Je suis faché avec le mode partiel, je n'arrive pas a l activer...
J'ai fait un retour a la config usine, je cree un utilisateur, le petit rectangle demi rempli est bien present entre MHS et MEST, tout va bien
Je configure 3 entrées et une sortie,
Je n'ai plus MES partiel dans la config gestion des codes?
Le secteur 1 est active, pas le 2.
Je ne comprend pas ce qui m'empeche de faire du partiel?
Merci
!! les Réponses vont des plus récentes au plus anciennes !!

réponse de : technicien 11-11-2009 à 09h09
en réponse à R1100
dans le menu code utilisateur il vous faut dans le secteur 1 faire afficher tous les symbole sur la ligne du bas comme ca plus de souci !!!

réponse de : R1100 05-11-2009 à 22h07
en réponse à
dans le menu 5,3 para secteurs si un secteur 1 est active, cela me fait disparaitre le mode partiel a la mise sous surveillance?
Dois je en conclure que pour avoir le mode partiel, je ne dois pas activer les secteurs?