Bonjour
nous venons d'installer une SPC 5300 avec 1 clavier et 6 transpondeurs et 2chargeurs de batterie équipé chacun de 1 transpondeurs ce qui fait au total 8 transpondeurs.
nous avons crée 3 branches(branche n°1--> 2 TP et 1 chargeur,branche n° 2 -->4 TP et 1 chargeur et branche n°3 le clavier) nous avons câblé les transpondeurs et clavier comme l'indique la doc utilisateur.(câblage en parallèle la ligne du BUS sur A1 et A2) après mise sous tension de la centrale, celle-ci m'indique "trop de transpondeurs" d'ou vient le problème ?
nous avons supprimé la branche du clavier en la bouclant sur la branche n°1 mais le même message apparaît.

Nous avons déjà fait des installations aussi grande avec la SPC mais sans branche un seul BUS cela fonctionne parfaitement, mais la pour des raisons technique, nous avions pas envisagé de faire la même chose.

pouvez vous me donner une solution.


réponse de : technicien le : 19-05-2012 à 15h31
bonjour ,
1 - avez bien sélectionné 1 numéro différent par transpondeur
2 - je vous envoie par email le câblage pour votre installation
3 - pour les transpondeur dès / après les chargeurs avez séparer les alimentations par rapport a la centrale
4- au lancement de la centrale avez choisi un bus 2 départs
5- ( si votre cable bus contient 6 fils ) si vous avez trop de souci vous pouvez parfaitement utiliser une paire pour aller sur votre 1er branche et depuis le dernier transpondeur revenir vers la centrale directement par une seconde paire .

réponse de : seb le : 24-09-2017 à 13h46
bonjour,

un message bloque le clavier et m’empêche de mettre l'alarme en route.
que veut dire ce message ? et qu'elle ai le problème ?

message : Autosurveillance transpondeur 6

centrale siemens sintony 120 et clavier SAK 51.

avez vous une solution ?
cordialement.


réponse de : technicien le : 29-09-2017 à 14h32
bonjour, il n'y as pas de transpondeur 6 sur une SI120 ( adresse max 3 )
(transpondeur = module extension de zone )

réponse de : Tata le : 23-10-2017 à 18h05
votre Réhhhhhponse





- lieu dit Buy 42260 Amions France ( proximitée St Etienne / Roanne) tel : 04 77 65 21 76
Accueil | Commande | Contact | Cablage| Votre Devis | Catalogues | Mon Compte | Infos légale
alarme anti intrusion pour maison , appartement , villa , magasin , industrie , particulier , bâtiment , sans fil , individuel , industrielle, immeuble .. |
Systeme de contrôle d'accès pour maison ,immeuble , portail , magasin , industrie , particulier , bâtiment , industrielle |
vidéo surveillance avec caméra et enregistreur numérique pour maison , villa , magasin , industrie , particulier , bâtiment , megapixel , individuel , industrielle |