    sujet : Utilisation d£une sortie de la SPC4320
    Choisissez vers qui vous désirez envoyer la réponse
    tofyzztechnicienTous
retour au Forum complet

message de : tofyzz le : 17-10-2014 à 10h15
Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide pour lÂ'application suivante :
je souhaite utiliser une sortie dÂ'un transpondeur SPCE652.100 pour commander une télérupteur dÂ'éclairage de lÂ'extérieur de ma maison.
Sachant que la sortie du transpondeur est un "relais de commutation
unipolaire 1 A qui prend en charge une tension nominale
de 30 V CC (charge non inductive), pouvez vous me dire :
quel type de relais je dois utiliser en interface avec mon télérupteur?
Si vous avez un schéma je suis preneur.
Un grand merci pour toute réponse.

réponse de : technicien le : 14-11-2014 à 08h04
bonjour, relais de puissance FINDER 5532 + support 9402





lieu dit Buy 42260 Amions France ( proximitée St Etienne / Roanne) tel : 04 77 65 21 76