sujet : SINTONY 410
!!!! identifiez vous pour répondre a ce message !!

message de : raph 14-07-2010 à 06h08
bonjour a tous

voila je viens d'être confronter a un problème sur une centrale siemens sintony 410. Je constate un défaut (une anomalie ) sur la gestion de l'alarme autoprotection.
J'ai remarqué que la fin d'alarme autoprotection ( également la fin de transmission d'ap ) est envoyé en télésurveillance en tapant juste un code qui a l'option "raz mémoire d'alarme" et ce même si le défaut autoprotection est permanent

J'ai trouvé la possibilité de l'acquitter avec le code installateur et donc de l'interdire au client, mais je voudrais que la fin d'ap suive l'etat reel des entrées.
ce qui se fait sur d'autres centrales

j'ai bien sur contacté la hotline siemens qui n'a pas de solution. je pense que ca doit être réalisable par peut être des macros ( via le dongle et le logiciel SAS 97.
Malheureusement, je n'es pas ce logiciel , j'utilise seulement sylcom version 1.80.
j'ai pensé a utiliser une sortie AP qui commande une entrée (mais la sortie AP est egalement remise a zero par le code)

voila si vous avez une idée a mon problème, je suis preneur
!! les Réponses vont des plus récentes au plus anciennes !!

réponse de : raph 24-07-2010 à 14h20
en réponse à technicien
bonjour,
je n'es pas encore essayer avec ce type de sortie .
mais je ne comprend pas votre raisonnement " ce type de sortie en jouant sur les secteurs"
j'ai bien compris que je dois utiliser cette sortie pour commander une entrée technique qui va transmettre une ap générale au telesurveilleur

mais cette sortie " entreé en defaut dep mes T" s'active sur une AP mais aussi sur une porte ouverte et a chaque passage devant les radars

pouvez vous me detailler votre raisonnement ?

réponse de : technicien 24-07-2010 à 09h24
en réponse à raph
bonjour, avez vous essayez avec la sortie type logique ENTREE EN DEFAUT DEP MES T , en jouant sur les secteurs ?

réponse de : raph 24-07-2010 à 07h40
en réponse à technicien
quelqu'un aurait-il une autre idée ?????

réponse de : raph 19-07-2010 à 17h51
en réponse à technicien
J'ai déjà essayé la sortie "autosurveillance " , mais voici son comportement:

défaut AP fugitif ---> sortie se rétablie après 2min 30
défaut AP permanent ---> sortie rétablie après avoir taper un code valide " qui a l'option raz mémoire d'alarme"

mon problème concerne les entrées internes de la centrale ( autosurveillance système et autosurveillance bus ). IL me faudrait que ces entrées de synthèse suivent l'état réel des détecteurs

réponse de : technicien 19-07-2010 à 11h25
en réponse à raph
bonjour, il faudrait faire un test en programment une sortie en type logique ALARME AUTOSURVEILLANCE pour voir s'il elle change d'état avec le rétablissement ?
si c'est le cas en bouclant sur une entrée en type alarme technique on peut gérer l'info vers le télésurveilleur.
sinon moins pratique une sortie en type logique ENTREE EN DEFAUT DEP MES T . mais c'est plus aléatoire il ne faut pas d'autre zone en défaut pour le rétablissement.