message de : LELIAN le : 23-05-2015 à 15h57 |
Bonjour
Suite à lÂ'achat de 2 détecteurs incendie FI/338-4L-12V, si vous avez une idée de cablage avec correspondance pour une si120.
Faut-il mettre le relais ou je connecte direct a la centrale en E / - les bornes 6 et 3 du détecteur. Dans lÂ'attente merci. |
réponse de : technicien le : 25-05-2015 à 08h39 |
bonjour, pas besoin de relais, câblé directement lÂ'entrée de la centrale sur les bornes 6 - 3 , et lÂ'alimentation sur 2 (+12v) - 5
|
réponse de : LELIAN le : 31-05-2015 à 17h11 |
bonjour faut-il mettre un résistance en fin de ligne ,ou sur chaque détecteur ou pas du tout.
et pour le cablage pourquoi le plus en 2. il faut suprimer les diodes?
Dans lÂ'attente merci
|
réponse de : technicien le : 01-06-2015 à 09h36 |
bonjour, pas d’obligation pour la résistance
la borne 2 correspond a lÂ'alimentation + 12 volts du détecteur
non les diodes reste en place
|
réponse de : LELIAN le : 01-06-2015 à 21h14 |
Bonsoir
ça ne marche toujours pas, peut etre erreur de prog au niveau centrale,
pourtant cablage en 4 fils rien de compliqué.
je me renseigne demain si plus dÂ'info , je prends.
Dans lÂ'attente merci.
|
réponse de : LELIAN le : 02-06-2015 à 19h23 |
Bonjour
Ok ça fonctionne en mettant lÂ'entrée logique incendie
lÂ'entée physique normal fermé
Merci
|