| message de : jm le : 27-06-2011 à 13h36 |
Bonjour,
Je viens dÂ'installer un SAK84, pas de PB par contre le client mÂ'indique avoir vu sur la doc un capteur de T°.
Comment lÂ'activer car par defaut cette fonct nÂ'est pas active de plus il indique seuil dÂ'etalonnage.
Avons nous la possibilité dÂ'affecter une fonction au 3 touches de façade ( la 4° est le carillon)
|
réponse de : technicien le : 27-06-2011 à 13h45 |
bonjour , voici ce que dit la notice :
1. Ouvrez le menu Utilisateur du clavier
2- Appuyez simultanément sur les touches 7 et 9
3- Faites défiler le menu en appuyant sur les touches ▲ et ▼.
Facteur de correction de la température affichée.
≥ 12°C = désactivation de la température affichée
Le paramètre Régl. temp. = 12,5°C est utilisé par défaut et lÂ'affichage de la température est désactivé.
Un facteur de correction de < 12°C doit être configuré pour activer lÂ'affichage de la température.
LÂ'utilisateur doit impérativement exécuter un étalonnage initial.
pour les touches on les affectes aux secteurs que lÂ'on désire.
|
|