message de : flowflow le : 26-06-2012 à 23h10 |
Bonjour, comment entrer les numeros de tel dans un SI120 equipé dÂ'un SML51?
Merci de votre réponse |
réponse de : technicien le : 27-06-2012 à 08h44 |
bonjour, avec une SML51 seulement il faut rentrer en mode de programmation technicien pour les changer les numéros de téléphone.
avec un SML51 + SMV11 ( mode vocal ) vous avez accès avec le menu utilisateur ( apres validation de l option dans les droits )
|
réponse de : flowflow le : 30-06-2012 à 11h31 |
Merci de votre réponse.
JÂ'ai une SMV11 + SML51
JÂ'ai bien rentrer les numeros de telephone et affecter les entrées vers transmetteur dans le menu installateur.
Le probleme est le suivant: Quand je choisis protocole BAUDS 200 sur transmetteur, la centrale appelle bien sur mon portable mais je nÂ'entends pas les messages; elle essaie plusieurs fois puis erreur transmission.
Si je choisis protocole vocal, la centrale appelle pas.
Je precise que le transmetteur est branché sur la prise telephone derriere une livebox
JÂ'ai bien recu votre colis.
Je tiens juste a vous feliciter de votre rapidité et de votre professionalisme.
|
réponse de : technicien le : 02-07-2012 à 18h27 |
en protocole VOCAL , dans le menu transmetteur avec le code utilisateur , il faut vérifiez que le transmetteur est bien en position MARCHE !!
|
réponse de : john le : 23-07-2015 à 10h03 |
quel est le sens de transmission car le tel 3 nÂ'est jamais appelé.
merci
|
réponse de : LMA le : 20-04-2020 à 09h48 |
Bonjour quelquÂ'un pourrait-il me dire comment réinitialiser le code dans une centrale tecnoalarm TP8 - 64 MET-F
Merci par avance
|