message de : xav le : 11-10-2014 à 21h38 |
Bonjour
peut on installer avec du cable réseau cat5 4 paire une centrale si410 ou doit on impérativement utiliser du câblé 0.22 de diamètre.
merci pour reponse
Cordialement |
réponse de : fabrice le : 12-10-2014 à 18h02 |
Sans problème avec du câble réseau, mais pour le dénudage, cÂ'est pas très facile.
Bon courage.
|
réponse de : technicien le : 13-10-2014 à 09h22 |
bonjour, attention pour la liaison BUS selon la distance il faudra une section plus importante 8/10 ( afin de na pas avoir de chute de tension ) .
le câble réseau ou du 0.22 pour les détecteurs et sirène ;
|