| message de : LELIAN le : 23-05-2015 Ã 13h57 |
Bonjour
Suite à l£achat de 2 détecteurs incendie FI/338-4L-12V, si vous avez une idée de cablage avec correspondance pour une si120.
Faut-il mettre le relais ou je connecte direct a la centrale en E / - les bornes 6 et 3 du détecteur. Dans l£attente merci. |
réponse de : technicien le : 25-05-2015 Ã 06h39 |
| bonjour, pas besoin de relais, câblé directement l£entrée de la centrale sur les bornes 6 - 3 , et l£alimentation sur 2 (+12v) - 5
|
réponse de : LELIAN le : 31-05-2015 Ã 15h11 |
bonjour faut-il mettre un résistance en fin de ligne ,ou sur chaque détecteur ou pas du tout.
et pour le cablage pourquoi le plus en 2. il faut suprimer les diodes?
Dans l£attente merci
|
réponse de : technicien le : 01-06-2015 Ã 07h36 |
bonjour, pas dobligation pour la résistance
la borne 2 correspond a l£alimentation + 12 volts du détecteur
non les diodes reste en place
|
réponse de : LELIAN le : 01-06-2015 Ã 19h14 |
Bonsoir
ça ne marche toujours pas, peut etre erreur de prog au niveau centrale,
pourtant cablage en 4 fils rien de compliqué.
je me renseigne demain si plus d£info , je prends.
Dans l£attente merci.
|
réponse de : LELIAN le : 02-06-2015 Ã 17h23 |
Bonjour
Ok ça fonctionne en mettant l£entrée logique incendie
l£entée physique normal fermé
Merci
|