Bonjours,
actuellement je travaille sur une siemens 4300, en voulant rebrancher mon + sous tension a mon bornier, tout dÂ'un coup sur le clavier ainsi que sur le logiciel (SPC PRO) jÂ'ai des messages sur les entrées (subst. DC)

est-ce que quelquÂ'un saurais me dire que veux dire ce message dÂ'erreur
un grand merci par avance pour votre disponibilité.

réponse de : technicien le : 25-09-2018 à 11h33
bonjour il sagit dÂ'un retour de tension sur les entrée dÂ'alarme ( si vous avez une autre source dÂ'alimentation 12 volts mettre les 0 volts en commun





lieu dit Buy 42260 Amions France ( proximitée St Etienne / Roanne) tel : 04 77 65 21 76