message de : Constyfan le : 28-05-2009 à 10h26 |
Bonjour,
Nous installons en ce moment un système de controe d'Accès dans une banque.
Et nous avon de petits soucis de dialogue entre l' AC5100 et les ADD5100
installés. quand nous procédons à la programmation depuis le serveur vers les ADD5100 nous avons la com mais quand nous essayons de télécharger le Firmware vers les eeproms des ADD5100 nous avons le retour ( echec)
que faut il faire dans pareil cas. Merci.
|
réponse de : technicien le : 05-11-2009 à 10h05 |
bonjour, pour charger les ADD5100 il faut d'abord les mettre a zéro
mettez en place le cavalier LK11 puis faire un bref contact sur LK3 enlevez les deux cavaliers et envoyer le programme ( manipulation a répéter a chaque ADD5100 )
|
|