message de : alex le : 03-02-2014 à 17h44 |
Bonjour
Actuellement en developement de la marque siemens dans mon entreprise, je dois realiser une maquette dÂ'intrusion reliée au contrôle dÂ'acces . Pour lÂ'intrusion aucun soucis . Par contre pour le contrôle dÂ'acces je nÂ'arrive pas a programmer mon concentrateur (SR35I )
Sur ma maquette jÂ'ai 1 controleur de porte DC22 , 1 centrale SPC 4320 avec clavier detecteur etc.... |
réponse de : technicien le : 04-02-2014 à 08h43 |
bonjour,
il nÂ'y as pas besoin de faire de lien entre SR35I et la SPC4320 car celle ci contient déjà un contrôle dÂ'accès integré.
( sinon il faut remettre a zéro le SR35 )
|
réponse de : Julien671 le : 31-03-2018 à 21h10 |
Bonjour, je suis actuellement sur une étude pour un contrôle d’accès incluant une alarme . JÂ'aimerais combiner un concentrateur sr 35i avec une centrale spc et des contrôleur de portes DC22 et utiliser un lecteur de badge pour la porte et lÂ'alarme (le client me demande sa).
CÂ'est possible?
Cordialement,
|
réponse de : technicien le : 03-04-2018 à 12h34 |
bonjour pour la centrale SPC le gestionnaire de porte est le SPCA210
Référence : SPCA210.100
SPCA210 Transpondeur Contrôleur 2 portes
Prix : 303,85 € ht
|
réponse de : Julien671 le : 05-04-2018 à 18h13 |
Donc je ne peut pas combiner sa avec un sr35i?
|
réponse de : technicien le : 05-04-2018 à 18h23 |
quelle intérêts dÂ'avoir 2 systèmes alors que lÂ'on peut tout faire avec 1 seul ?
pas de passerelle SR35i et SPC
passerelle avec SIPASS INTEGRATED
|
réponse de : Julien671 le : 05-04-2018 à 18h36 |
Donc je ne peut pas combiner sa avec un sr35i?
|
réponse de : Julien671 le : 05-04-2018 à 18h36 |
Comment mon client programme les badges?
|
réponse de : technicien le : 05-04-2018 à 18h41 |
rapprocher vous de votre revendeur
|